1、请问框架结构设伸缩缝时 打算设双柱双梁 那么基础短柱需要断开吗 各自设各自的短柱 还是不用断开直接设一个大点的短柱就可以? 2、砌体结构的房屋,在没有横墙的位置设置伸缩缝,即不能设双墙缝,那么圈梁要断开吗?断开的话不就不是闭合的了吗? 请前辈指点迷津
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
对称配筋矩形偏心受压(拉)柱承载力计算
BC= 500.mm; HC= 500.mm; H0= 460.mm
C40 两方向上下支撑点间距离= 4500. mm
Fy= 300 N/mm^2
作用弯矩M2= 26000000.0 N·mm; 长细比lc/i= 31.1
[lc/i]=34-12M1/M2= 44.2
M1/M2≤0.9,N/(Fc×b×h)≤0.9,lc/i≤[lc/i],不考虑二阶效应
ea= 105.5mm; ei= 20.0mm; 不考虑二阶效应
x= 31.8mm; ξ= 0.069 ≤ξb= 0.550 属于大偏心受压
AM= 26000000.0 N·mm; N= 304000.0 N
e0= 85.5 mm; e"=-104.5 mm
As=A"s= -252.1 mm^2取0.002bh= 500.0 mm^2
回复 举报
回复 举报