土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于高层消火栓“管道强度、严密性实验”

关于高层消火栓“管道强度、严密性实验”

发布于:2013-04-25 13:15:25 来自:施工技术/给排水工程施工 16 1948 [复制转发]
室内消火栓的验收划分在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,但是高(33)层消火栓管道强度、严密性实验应该按照哪一条?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》还是依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • kssldk
    kssldk 沙发
    应该是建筑给水排水及采暧施工工程质量验收规范。
    2014-01-28 18:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • tyxiaoojun
    tyxiaoojun 板凳
    综合楼上的意见还是按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范做是正确的。
    2014-01-23 14:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • banruos
    banruos 地板

    很经典实用,很有参考价值,多谢!,有好东西大家共享!再一次感谢楼主。 非常感谢楼主提供的宝贵资料
    2014-01-21 16:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 4楼
    高(33)层消火栓管道强度、严密性实验应该按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》来验收。
    2013-11-08 17:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • waste_water
    学习了,谢谢!
    2013-09-07 21:44:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教水景潜水泵安装问题,求各位大神指点

本人是新手,总觉得现场潜水泵安装很不顺眼,请各位大神指点下图中的问题:(线路有什么要求)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10