土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 简易喷淋的20个喷头总数是指什么?

简易喷淋的20个喷头总数是指什么?

发布于:2013-04-24 11:49:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统设计规范对于简易喷淋规定:
12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。

不知道这里所说的20只喷头是指什么,是指从消火栓立管上接出的每个喷淋支管上所接的喷头数还是指建筑内部的喷头总数?

比如15层建筑,2单元,每单元前室3喷头从消火栓立管接出,那么每处消火栓立管接出的支管只接3个喷头,但总数远超出20只,不知道需要设报警阀么?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    huangsuihua 发表于 2013-4-28 14:25 简易喷淋规定有前提,只适用于室内净空高度不超过8米的民用建筑或区域建筑面积不超1000平方米,“12. 0. 5 …12. 0. 4 当室内消火栓水量能满足局部应用系统用水量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量、稳压设施、消防水泵及供水管道等。当不满足时应按本规范12.0.7条执行。按规范的这一条,应该是能从消火栓立管上接出喷头的。
    2013-05-03 11:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    住宅可以做简易喷淋,是可以从消火栓管上接出的,不过规定不明确
    2013-04-26 11:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 740 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决阀门在使用过程中的常见小问题

本帖最后由 what_866 于 2013-4-24 10:35 编辑 1、为什么双座阀小开度工作时容易振荡对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。2、为什么双密封阀不能当作切断阀使用双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。

回帖成功

经验值 +10