加载更多还有个问题:喷规里面:2.1.12:一只喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻碰头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。按照规范保护面积是个方形,但是按照理解,一个喷头所保护的区域应该是个圆形(无遮挡的前提下),且秘3P115页也有。
那请问 这2个面积应该怎么理解?
喷规2.1.12 一个喷头的保护面积 和秘三 P121页公式2-30里面的As是同一个意思吗?
回复 举报
强烈感谢:)楼上各位的解答。
还有问题。1「高规」中的消防电梯前室的消火栓是否同「建规」(p308页)一样"不计入消火栓总量"?若是这样,需不需要计算它的消防水量?
2 同样,高规,建规中的屋顶试压消火栓:1计不计入总量,2算不算流量?
3 按照高,建规对商业网点的描述及相应条文说明,提出问题:A若一个建筑,共9层,1,2层为同一类商业网点类服务用房,建筑面积两层相加大于300平米,3到9层住宅。
a那么因该定义它为商住楼还是带商业网点的居住建筑?
b套高规还是建规?
B若一个建筑,共18层,1-2层设同一类商业网点类服务用房 用房,建筑面积两层相加大于300平米 ,若每层层高3米则建筑高度超过50m,3-18层为住宅。
a我应该是把它看做是住宅还是商住楼?
b套一类还是二类高层?
C《高规》P75页第2段:"首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超处规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应也商业网点对待" 与P81页“商业服务网点为地上一和二层可以是上述小型商业服务用房”是否矛盾(前面说第二层设商业服务网点按商住楼对待后面又说住宅头两层之内不超过300平米的商业服务网点与商住楼区分?) ?
不是做建水的,复习吃力,很多知识推敲不起,望论坛大侠多多指教。
回复 举报