对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。
希望大家能够解答我的问题,非常感谢!