桥面湿接缝求助!!!
湿接缝被切割成这样影响严重吗??
发布于
2013-04-19 08:57:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
sunqingliang2007
应该把湿接缝的钢筋焊上,不让横向链接没法保障。
2014-02-11 09:52:11
来自 PC
评论
举报
zhanxiuming
基本都是这么做的吧。。
2014-02-10 10:56:10
来自 PC
评论
举报
旭日东升
这个肯定不行,环形钢筋要相互错开不少于15倍钢筋直径长度,并且还要相互绑扎;而且每边还要加两根通长的纵向钢筋(因为湿接缝有一定宽度,必须上下补纵向钢筋)。
2013-04-20 21:08:20
来自 PC
评论
举报
mixnut
一般监理会说你翼板没凿毛横隔板凿毛不合格,然后说不准切湿接缝的连接钢筋,然后你可以解释需要从这里下人,不切下不去,然后就不鸟了之。
感觉如果非要改,可以用双面焊对应补上钢筋,太短的就凿开翼板表面露出钢筋焊接长度焊接··· ···