急切求助,鸿业赋回图面出问题,复算与初算值不统一
急切求助,鸿业赋回图面出问题,复算与初算值不统一
初算计算成功了的,还出了计算书,然后赋回图面不成功,我尝试批量定义管径,任然有问题,部分管道无法批量定义,CX出来后可以修改,现在还遇到新的问题,我初算之后赋回图面,然后将就赋回图面的图纸复算,结果两个计算书却不一致,初算的时候流速较大,能够满足要求,复算的时候确出了提示,不能满足设计能力了,复算之后的流速老是小于初算,充满度则大于初算
发布于
2013-04-18 09:14:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(10 )
自娱自乐
计算出来的结果不太让人满意。我一段dn600的雨水管道,千分之一的坡,初算得出的流速竟然高达1.56m/s,复算倒正常了,是0.81m/s。给我的感觉是,在固定管径坡度的情况下,如果设计流量超过了满流状态下的最大流量,程序会采取加压的措施排水。不知道我的猜测是否正确。希望大家再来这里讨论。
2013-11-06 11:46:06
来自 PC
评论
举报
lianyiying
hongyegps 发表于 2013-4-23 10:00 初算之后如果更改了部分管道的坡度及标高后,直接进行复算出计算书就可以了关键问题是用一样的管道,用初算出出来的计算书,和用复算出来的计算书,流速和充满度完全不一样,其他数据都一样,钢筋混凝土管除外,钢筋混凝土管算的话是一致的,我用的HDPE管,算出来就会出问题
2013-04-26 09:31:26
来自 PC
评论
举报
lianyiying
hongyegps 发表于 2013-4-23 10:00 初算之后如果更改了部分管道的坡度及标高后,直接进行复算出计算书就可以了关键问题是同样的管子,流量、管径、起始点标高都一样,初算和复算出来的流速和充满度值却完全不一样,你说我这计算书到底该按初算的流速出还是复算的呢?我问鸿业的技术人员,他们说复算只是校核,让我用初算的值,但是既然软件校核出来和初步计算出来的值能互相矛盾,我又怎么敢相信他初算就没有问题呢?
2013-04-25 11:26:25
来自 PC
评论
举报
hongyegps
初算之后如果更改了部分管道的坡度及标高后,直接进行复算出计算书就可以了
2013-04-23 10:00:23
来自 PC
评论
举报
lianyiying
hongyegps 发表于 2013-4-22 10:33 复算是对管道进行水利计算,判断管道的过流能力是不是合适,不合适程序会自动提醒。那如果我一幅图用鸿业初算了之后,我更改部分管道的坡度及标高,然后我想出计算书,鸿业且不是出不了?