土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程资料 \ 请问衬塑钢管内衬塑后会影响水的流量吗
衬塑钢管内衬PE后减小了管的内径,会影响管道的流量吗?是否需要增大管径?设计院说衬塑后管道内壁阻力减小了,不会影响流量。不知可否计算,并给出建议啊,谢谢

全部回答(3 )

  • anxing_0_0ren
    谢谢楼上的老兄
    2008-01-02 16:02:02 来自 PC 评论 举报
  • rubin-cart
    衬塑钢管的管件的口径缩小的十分明显,理论上水力损失不大,实际上需要扩大管径一号。
    2007-12-17 13:33:17 来自 PC 评论 举报
  • visevesa
    出入不大,举例:镀锌钢管DN50,Q=2.0L/S,V=0.94,i=0.046
    衬塑钢管内衬塑,DN50,Q=2.0L/S,V=1.02,i=0.023
    请查建筑给排水技术措施(2003版)附录G P384
    2007-09-10 13:48:10 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程资料

返回版块

22.15 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10