土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵真的节能吗?

地源热泵真的节能吗?

发布于:2013-04-10 11:52:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
接触地源热泵2年多,一直以来听到关于地源热泵的都是节能、环保,但是它真的是这样吗?虽然本人也从事这样行业,但是对其所宣传的节能环保特性却一直持怀疑态度,从原理上来讲,地源热泵确实是节能的,但是实际呢?
有两套别墅,建筑面积都在400平方左右,夏季风机盘管制冷,冬季地板采暖,全年地源热泵烧热水,设计、施工、售后都是我搞的,系统按常规的系统设计,施工也是常规做法。
业主入住一段时间后跟我反应,电费太贵,家里总的电费一个月将近要3000(家中除地源热泵系统外,也就是一些常用家电,并没有其他大功率用电设备)。打听了一下其他用VRV空调的别墅用户,一个月电费也差不多3000的样子,这样看起来地源热泵并没有节能的优势。
听朋友说过一个案例(此案例只是听说,本人并未亲自接触过,可靠性有待考证),某地有一座双子楼,这个楼的老板也是想看看地源热泵到底有多节能,一栋楼采用了地源热泵系统,另一栋楼使用了VRV系统,两栋楼的建筑一模一样,使用功能也一样,就是办公建筑。但是结果发现,地源热泵系统并不比VRV系统节能,甚至有时候地源热泵系统的耗电比VRV系统还高。
地源热泵的主机看起来COP值很高,但是考虑到整个系统,把水泵的功耗加进去,其综合效率就大大降低。本人也做过一些项目的节能比较,光从设备样本的COP值来看,地源热泵主机加水泵的综合COP跟VRV的COP相比,实在是大不到哪去。
关于环保,关于抽取地下水的问题大家都知道,回灌不到位的问题是比较严重的;地埋管系统,一般钻井深度在100米左右,埋下去的PE管不可能再取出,大量的PE管埋在地下,算不算污染呢?
本人接触的地源热泵系统还非常有限,这方面的高手们来讨论讨论。
有这方面实际案例的朋友,说出来大家分享、学习一下。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • summer_cad
    summer_cad 沙发
    楼主说的别墅这个案例,我觉得在算钱的时候有点问题:
    1、地源热泵系统解决了用户空调、地暖、热水的问题,VRV只是空调。那么在计算运行费用的时候VRV至少应该加上洗澡水的燃气费这一块才能进行对比。
    2、冬季,VRV使用制热模式运行和地源热泵使用地暖运行,这两块的使用习惯是不一样的。VRV多半是用的时候才开,但是地暖一天会有一大半的时间再运行。因此冬季的运行费用地暖应该是高的。
    2013-07-22 10:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • ycqhtf
    ycqhtf 板凳
    guiyuanli 发表于 2013-4-23 20:36 理论上应该节能,没实际用过理论上比普通的空调节能,实际上大的使用面积才能体现出来。
    2013-07-18 11:01:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关地埋管打管深度有无限制的问题

想了解下,上海地区打地埋管要无深度限制,最深可打多深

回帖成功

经验值 +10