在设计污泥浓缩池时,如按规范,固体负荷30-60。如果小于30,不知道可不可以呢?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1403100350335
    来学习的~~~!
    2014-06-21 09:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • yehl1237890
    yehl1237890 板凳
    固体负荷越小,污泥停留时间变长,有可能造成底部污泥的厌氧。
    2013-10-30 22:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • liberal520
    liberal520 地板
    规范上不是宜为30-60,不是强制要求,可以小的