来自当地现场的诊断意见:
关于现浇板裂缝的详细情况:
一,该楼为全框,中间走道长30M,每3,6M有LL,柱距是4米,板净宽2.2M,设计板厚100,砼C20。
二,现浇后第二天(浇筑后35小时到48小时间),在走道两端各一个开间及挑出走道处发现裂缝(在发现裂缝后,马上让施工单位检查了支撑,没有发现异常情况),位置无规则,板面,双向都有,长0.5--1.2M,呈不规则直线,宽0--2MM。滴水观察,判断裂缝较深,凿开后看有20多MM。
捣混凝土是密实的,混凝土是搅拌均匀的;
砂石级配还算合理,砂是用的河砂,中砂,含泥量不高;
配合比1:1.38:2.88:0.45卵石最大粒径大概是6CM吧;
出现问题时,支撑都没有拆除;
没有堆放施工荷载;保护层是20;原浆提面.
三,现场分析原因
1、水泥的问题。但施工方已送样复检合格,有检验报告。怀疑不是水泥的安定性引发的,因为同批次水泥同时也在其它不同部位使用了。
2、底模松动。经检查钢模和钢管支撑均无松动,板面也没变形。
3、砼水灰比过大,加上当天气温较高(30度),可能是砼收缩过快引起的。但监理认为,水灰比过大不会出现此问题。
四、现场处理意见
1、将已出现的裂缝全部凿30深的槽,予以修补。
2、继续观察,若出现新的裂缝,则该现浇板全部报废,返工重做。
五、七天后又到现场观察,没出现新的裂缝。但发现该板厚只有8--9CM。
再次分析原因,可能是水灰比过大,板厚不够,至使板内上层钢筋保护层不够,加上气温较高等多方面原因造成的。
处理意见:
鉴于该现浇板上无墙体,以后返工对其它结构无影响。要求施工方加强养护,继续观察,若无新的问题可以不返工重做。厚度不够的问题,征得甲方代表同意,在做现浇板面层砂浆时,保证粘接好,不起壳,弥补厚度不够的问题。
以上就是原因初步定论,欢迎各位大侠指点一二。
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
全部回复(16)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报