液氨罐,罐壁够4毫米,共十个液氨罐,接地线两端串联,并就近用垂直接地极接地(接地极离罐大约半米),请问,是否可以串联接地,就近接地极离液氨罐是否有安全距离?求帮助,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
根据国家供电设计手册规定,高压熔断器在高压电气设备选型中明文规定对其不做动稳定度和热稳定度校验,只按照其极限分断电流等级和额定电流选择使用;所以作为用心良苦,一心钻研科学技术的国家电力研究人员以及有职业道德的电力工程师共同编著了电力设计安装标准手册,这本手册是很多电力精英共同实践研究的杰作,那么它的规定肯定是有它的道理;所以不懂就翻电力设计标准手册,它只会告诉你正确的理论!具体分析如下:此电力安装工程的具体要求是户外架空线路10KV,由于是架空裸线路就有遭直击雷以及其他雷的危险,我们知道强大的雷电流可达30KA以上,很多100KA以上,如果直击雷加在架空线上,那么此处所加的高压熔断器瞬间会熔断甚至不能分断而着火,此时就和阀式避雷器断开不能防雷!所以说甲方那个提出在阀式避雷器前面加高压熔断器的人你不懂可以查设计手册么,认为自己是甲方就牛逼,自己有钱就牛逼!再说了,你安装不规范,供电局会给你送电吗?我个人的建议是可以加一个高压隔离开关,这是为了方便定期检修避雷器,但是这个高压隔离开关除了满足额定电流、电压外还必须校验其动稳定度与热稳定度,具体就根据实际工程依据电力设备安装行业标准选择校验吧!相互学习:lol