土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机组吊装孔的大小?

机组吊装孔的大小?

发布于:2013-04-03 09:28:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
放在地下室的冷水机组一般需要多大的吊装孔啊?
一般比机组的尺寸大多少比较合适?
看一个厂家的锅炉设计手册,锅炉的吊装孔的大小并不是比锅炉 的尺寸大一些呢,反而是长度要小一些,宽度要大一些
比如3090X1150X1340的真空锅炉,吊装孔大小2550X1350
有没有实际施工过的人员知道怎么回事呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuran0212
    yuran0212 沙发
    wjf19640908 发表于 2013-5-21 09:55 入口处的尺寸:宽度大于设备最大宽处0.1米,高度大于设备最大高度0.3米,室内空间要有设备转动的场所。多谢多谢哈:)
    2013-05-21 14:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 847 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大金中央空调: 安装过程中的重点

中央空调在方案初期,由于图纸大大都运用CAD绘制,在设计进程中仅仅在绘制施工图纸之前初步规划暖通空调管道的标高,而施工图完成之前没有细心核对校正,形成各局部施工图纸中管道线路的地位和高度多处穿插,这给中央空调实际施工过程中治理和协调带来了诸多坚苦。特别是在综合性的修建物中,吊顶的空间内部装置有暖通空调的终端设备、通风管道、冷冻管道、冷凝管道等多条专业管道线路。 假如中央空调施工前图纸规划校正不敷明晰,贸然依照图纸施工,最终全体工程的结果就是先铺设的管道线路施工便利,然后期的管道装置和维护任务难以施行。在这种状况下,管道装置的施工地位和标高会影响工程质量,招致功用受限甚至返工。如此,不仅大大地加重了各个分包单位的施工成本,更是严重地影响了整体竣工工期。

回帖成功

经验值 +10