土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 烟感可不可以设在梁上?

烟感可不可以设在梁上?

发布于:2004-11-11 14:50:11 来自:电气工程/防雷减灾 27 15208 [复制转发]
火灾自动报警系统设计规范 GBJ116-88
第6.1.5条:........当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
现在梁高800,被被梁隔断的每个梁间区域不到9个平方,且每层这样的区域大约有800个,如果按规范设置,是不是有些太多?
不知可否将烟感设在梁上?请各位师兄赐教

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • xcthenet
    xcthenet 沙发
    火灾自动报警规范是GB50116-98
    8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:

    8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

    8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

    8.1.5.3 当梁突出顶棚的高超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

    8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

    8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

    8.1.6 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

    8.1.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

    2007-08-14 11:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • caobin5020
    caobin5020 板凳
    当然不可以,而且梁间大于1米离梁距离0.5米。小于1米居中布置
    超过0.6米每隔梁间装一个探测器,小于0.6米按规范考虑梁的影响~
    2005-06-16 23:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • lcc242
    lcc242 地板
    还是应该根据规范来,个人考虑梁下不可以设烟感,根据烟的特性,等到设在梁底的烟感发出报警,可能已经太晚了!
    2005-06-16 13:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • ttzqb
    ttzqb 4楼



    我都晕上27楼了,呵呵呵
    2005-06-16 09:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • ddushi221
    ddushi221 5楼
    梁下烟雾不易聚集,等到梁下烟雾聚集到一定浓度而致探头报警不宜报警 还是依据规范做
    2005-06-16 07:54:16

    回复 举报
    赞同0