发布于:2004-11-11 14:37:11 来自:暖通空调/中央空调 5 3131 [复制转发]
现北京地区的大型商场都有冬季很热的情况出现(全空气系统),其原因无非是负荷特性与空调形式不符,但若冬季大量送室外新风,会出现如下问题:
1、空调机组表冷器被冻问题
2、冷风直接送至室内的舒适性问题

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • sadam
    sadam 沙发
    你可以内外分区,在内区另外设置小风量轴流风机,冬季可以不采用信封机组或者空调机组送新风,可以使用风机直接送风!
    2004-11-16 11:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • sadam
    sadam 板凳
    无内容!
    2004-11-16 11:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • willy_heyong
    willy_heyong 地板
    我可以给你推荐种蒸发式制冷换风设备,在夏天可通风,降温,换气,冬天可单纯送新风
    2004-11-12 14:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 4楼
    是否可以考虑增加全热交换器,局部采用原有风管加调节装置,仅供参考。
    2004-11-12 10:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 5楼
    可以冷风加热后送入,当然加热量远笑于空调制热。

    问题是甲方愿意这样运行么?
    2004-11-12 05:36:12

    回复 举报
    赞同0