土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组“跑油”现象分析及解决办法

冷水机组“跑油”现象分析及解决办法

发布于:2013-04-01 10:24:01 来自:暖通空调/制冷技术 28 14290 [复制转发]
在本人调试冷水机组的过程中,多次遇到机组发生跑油现象,发生此故障的机组大部分是使用了满液式蒸发器,这里把我的一些实践经验和我的一些看法拿出来和大家一起探讨一下。


目前市场上有很多机组都是按照以下思路构造:冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,推广度较大,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。


故障现象如下:


1、油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发器内压力偏低,同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入,和时压缩机排温很低,油与制冷剂依然无法分离,如此的恶性循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,压缩机因为供油不足发出巨大噪音,甚至机组油分离器油位报警而停机。


2、油分离器里面看不到任何油的踪影,所有的油都随着排气来到了冷凝器内,如果水温持续偏低,那所有的油都会汇集到冷凝器内,并使膨胀阀发生油堵,蒸发器内由于供液量不足,压力开始降低,一直到低压报警停机。


以上就是所谓的跑油现象。其主要原因就是因为冷冻水温度偏低,排气温度低。


本人在开机过程中遇到此类问题的解决方法如下:


1、当发现油分内油位在降低时,马上将机组调到手动控制模式,限制压缩机负荷,例如将其能量限制在50%上。


2、使冷凝压力提高


3、将机组的低压报警值和低压停机值降低到允许范围内,尽量保证机组能处于运行状态


4、如果此时油位依然很低,而且蒸发器内压力也很低的话,就要考虑到是不是油都跑到蒸发器内了。从蒸发器视液镜内看看是不是有大量白色泡沫在翻滚,如果有,说明油都在蒸发器内,反之则有可能在冷凝器内。


5、有了以上几个步骤,经过半个小时左右,冷却水的温度和排气温度应该会升高至正常,下面开始收油:


A:油在蒸发器内。此时密切注意冷冻水的温度,可以先适当减小其流量,让出水水温降低,然后迅速增大流量,使蒸发器出水温度迅速升高,这时的水温会超过制冷剂的饱和温度很多,从而使制冷剂剧烈沸腾,冷冻油便会随着翻滚的制冷剂泡沫被吸如压缩机,这时排温应该会下降一些,但是也应该远超过了油与制冷剂的分离温度,从而将油带回油分离器并使它们分离。反复几次,油就会全部收回到油分离器内。这里注意每次调节水量的时间间隔,最好是每次调节后使排气温度回升到调节前最佳。


B:油在冷凝器内。这时不需要太注意水温,只要机组能正常运行就不会有很大的问题。此时应该将膨胀阀逐渐开启至最大(开启过程不亦过快,防止供液量太大损伤蒸发器内铜管),等待几分钟,直到机组高低压平衡,这时可以从蒸发器的视液镜内看到大量白色泡沫,这就是油已经从冷凝器内进入到了蒸发器内。只要重复A步骤,油就会很快的收回来了。

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • fanminnan
    fanminnan 沙发
    跑油的话,首先下次你能开的起来机器
    螺杆机很皮实的,过热度高一点负荷高一点,设计好的机器还是很容易回油的
    2015-03-07 12:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • q1433370615
    q1433370615 板凳
    谢谢分享十分感谢
    2015-01-24 19:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • yuhao5212008
    yuhao5212008 地板
    好东西,看了十分受用啊!顶一个
    2015-01-18 17:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • guo0022
    guo0022 4楼
    谢谢分享:victory:
    2015-01-14 09:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • kissmozart
    kissmozart 5楼
    sun18615208324 发表于 2014-9-2 12:03 基本同意,但有些机组比如DB,失油后蒸发器液位非常高,大负荷会造成吸气带液。导致排气温度较低,不利于 …同意这种回油方法
    2015-01-12 09:58:12

    回复 举报