    要是轻质维护,可以用门规,但是控制标准要严一些;
    1。柱顶位移控制在1/200,与9米柱高的绝对位移相符。
    2。柱脚刚接,提高门架刚度,便于柱施工。
    3。柱间支撑为型钢(角钢、钢管),不用圆钢。
    4。柱间支撑的分格之间,均用刚型系杆拉通。
    5。柱的平面外计算长度,取柱间支撑的分格间距。
    6。无论在门架计算及施工验算中,柱的平面外强度、稳定,为重要保证项。
    7。风载分别用门规、荷载规范验算,均应满足。
    2013-03-27 11:00:27 来自 PC 评论 举报
  • kill-time
    可以,但是柱子可能要做成格构柱
    2019-01-24 14:22:24 来自 PC 评论 举报
  • 花田少年
    成模数只是经济性好点,计算差不了多少
    2015-12-17 13:24:17 来自 PC 评论 举报
  • 梁家满
    liminjie443 发表于 2013-3-31 23:10 我们有一个门式刚架的工程做到了18.5米柱截面是格构式的还是普通的实腹式的?
    2015-12-04 16:55:04 来自 PC 评论 举报
  • 在路上走着
    dbjlsxz 发表于 2013-3-27 08:02 看来你真的是不懂啊。为啥???我也不懂
    2013-04-01 15:45:01 来自 PC 评论 举报