土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 楼层配电房上方有水管,如何处理。
有这么个项目,是个大型商场,在每层都有楼层配电房,主要负责相应楼层的动力、插座和照明供电。但是现在一层配电房上方有消防水管和排水管经过,请问大家这种情况该如何处理。

全部回答(6 )

  • 黑铁匠
    主要是怕漏水照成停电事故,商场的层高都比较高,估计配电室没有占用全部的层高。
    1、水暖改道,
    2、如果实在不行的话就加楼板做防水
    2013-03-31 09:13:31 来自 PC 评论 举报
  • 米克
    如果实在移不了,不能有阀门检修口。
    2013-03-31 08:01:31 来自 PC 评论 举报
  • 狼小芸
    图纸肯定不能这么设计的
    个人认为是商场装修改造
    如果是单纯的电路改造
    按1楼办
    如果是全改造,并且和消防排水属一个公司就去协商
    如果不是
    那你自己看得办吧
    个人意见
    仅供参考
    2013-03-28 15:52:28 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-28 11:18 编辑

    给其他专业要求,把所有管道移出配电室!

    中央空调的风管也不能通过配电室!!!
    2013-03-28 11:17:28 来自 PC 评论 举报
  • 无意苦争春
    我觉得如果管漏水,你已经有预防措施就可以了吧
    2013-03-27 08:33:27 来自 PC 评论 举报