住宅可燃气体系统必须连到消防控制系统吗?

全部回答(7 )

  • cd01230123
    谢谢楼主 学习了!
    2014-06-27 13:30:27 来自 PC 评论 举报
  • 岭南雨林
    谢谢楼主提供分享
    2014-06-23 09:10:23 来自 PC 评论 举报
  • xiaoshuaichen
    8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需要接入火灾自动报警系统时,可由可燃气体报警控制器接入。
    可燃气体探测器
    7.3.5 宜采用具有联动关断燃气关断阀功能的可燃气体探测器。
    2014-06-19 16:59:19 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    新火规规定,有火灾报警系统的需要设置单独的气体报警系统。
    2014-06-12 06:34:12 来自 PC 评论 举报
  • lbyhhz
    请教下 接入安防系统的可燃气体探测器和求助报警按钮 分别用什么线
    2014-06-11 14:49:11 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)