土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么屋顶消防稳压增压设备 图集 里的陪用水泵流量全部是3立方/小时?
98S205

喷淋不是1L/S=3.6立方/小时
消火栓是5L/S=18立方/小时

为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?

全部回答(1 )

  • 华子将军
    增压泵的流量可根据增压泵设置位置、消防给水系统类别、管网规模、分区压力、管材、接口、附件材料及数量等因素确定,应为消防工作流量泵组的2%~5%,一般情况采用0.5~0.1L/S。 单设增压水泵时,增压泵的流量为:消火栓系统专用5L/S,自喷是1L/S。
    2013-03-25 11:43:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.93 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10