土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解

毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解

发布于:2013-03-22 15:57:22 来自:施工技术/暖通工程施工 100 49654 [复制转发]
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-3-22 15:59 编辑

毛细管空调系统---新型舒适性节能空调方式

  一毛细管空调系统简介

  •毛细管空调系统原理:

以PPR材料制成的毛细管网栅为主要传热装置,构成以冷热辐射为主要特征的供暖、供冷空调系统。
  •典型的毛细管空调系统的组成:
  1.冷热源;
  2.毛细管网栅;
  3.水循环管路系统(循环泵、板换);
  4.新风调湿系统;
  5.自控系统。
毛细管系统示意图

1.jpg

毛细管辐射供冷及新风除湿系统

2.jpg

二毛细管空调系统的优越性
  1.高舒适度:以低温辐射方式供暖供冷,表面温度分布均匀,能实现最佳的舒适度;
  2.空气品质优良:新风量充足,在人体周围形成“空气湖”,无噪声,无明显吹风感;
  3.节省空间:占用空间少,便于房间布置;
  4.安装简便:毛细管安装简便、快捷,可满足各种场合要求;
  5.节能:夏季供水温度高于常规系统5~9℃,冬季低于常规系统10~20 ℃,可提高系统能效比,符合节能要求。

  热舒适性
  热舒适性是评价空调系统优劣的重要指标。对各种形式的空调系统舒适性的调查结果,毛细管系统是最满意的。
3.jpg





1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(100)

只看楼主 我来说两句
  • nuannuan941
    nuannuan941 沙发
    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-3-22 16:41 编辑

    制冷、制热能力:
      毛细管席60%的冷量是通过辐射形式进行传递,40%的冷量是通过对流方式进行传递。
      毛细管席制冷能力受产品形式及安装方式的影响, 可以和常规制冷机及锅炉组合使用,也可以与土壤热泵机组直接配套,与后者组合使用可达到最佳的节能效果。
      毛细管辐射系统一旦安装完毕,无需任何维护费用。

    温度、湿度、新风量自动调节:
      由于毛细管辐射供冷系统的传热特性,主要依靠毛细管表面的低温与室内人体、物体之间进行辐射、对流换热。表面温度过低,室内空气含湿量高,会产生结露现象,导致室内装饰表面发霉,影响身体健康。表面温度过高,不能有效地降温,带走房间冷负荷。

    因此毛细管系统必须与温、湿度控制及新风系统密切配合,实现人体健康所需的温度、湿度、新风量的平衡(归纳为“衡温、衡湿、衡氧”)才能有效地发挥其优越性和效益。
    温度、湿度控制:通过房间温控器和露 点探测器,调节毛细管水系统进水温度(≥16℃);同时开启新风调湿系统,除去室内空气中多余水蒸气。

    三毛细管的技术参数
      •毛细管平面空调系统夏季供水温度为16/18℃,辐射面表面温度约为20 ℃,室内温度为26℃时,制冷量为80w/m2。
      •冬季系统供水温度为32/28℃,辐射面表面温度为30℃,室内温度为20℃时,制热量为86w/m2。
      四产品形式

    毛细管席:
    4.jpg

    K.S15系列:  集水管 20x2mm
      毛细管 3.35x0.5mm
      管间距 15mm
      长度 600-6000 mm (每10mm一个级别)
      宽度 150-1250 mm (每30mm一个级别)
      水容量 0.27l/m2
      制冷量 80w/m2
      允许最大供热温度 60℃
      工作压力 4bar

    高压型毛细管席:
    5.jpg

    P.VS30系列:
      集水管 20x3.4mm
      毛细管 4.5x0.8mm
      管间距 30mm
      长度 600-6000mm
      (每10mm一个级别)
      宽度 150-1250 mm
      (每60mm一个级别)
      水容量 0. 2l/m2
      制冷量 80w/m2
      允许最大供热温度 80℃
      工作压力 最大20bar

      石膏板毛细管模块:

    6.jpg

    B.GK12系列:
      集水管 20x2mm
      毛细管 3.35x0.5mm
      管间距 10mm
      长度 1500和2000mm
      宽度 600 mm
      水容量 0. 46l/m2
      制冷量 76w/m2或64w/m2
      制热量 150w/m2或135w/m2
      允许最大供热温度 45℃
      工作压力 4bar

      金属板毛细管模块:

    7.jpg
    •金属板模块
      产品构成: 30 mm 厚的隔音瓦片BEKA 毛细管模块
      安置于一个密封的聚乙烯薄层内
      集水管尺寸:20x2 mm
      毛细管尺寸:3.35x0.5 mm
      毛细管间距:10 mm
      毛细管席长度:600-625mm
      毛细管席宽度:600-625mm
      模块充水后质量:5.3kg/m2
      换热面积:
      水流量:0.46 l/m2
      制冷量:28-67w/m2 制热量: 28-117w/m2
      最高允许的热水温度:45℃
      系统运行压力:4 bar


      五 毛细管与新风系统的结合

      有组织进风,能有效控制风量和室内气流组织。
      置换式送风,新鲜空气先进入人的呼吸区。
      进入室内的新风除CO2含量少外,经过过滤有效阻止灰尘颗粒的进入,满足空调卫生要求,提高了室内空气品质。
      系统带除湿功能,夏季承担室内湿负荷,保证房
      间不结露,进一步提高舒适度。

      新风系统的形式

      置换送风方式:在人体周围形成“空气湖”

    8.jpg
    别墅用置换式除湿新风系统

    9.jpg
     六毛细管空调系统的应用
      1.毛细管系统在办公楼宇的应用
      •某使馆办公楼新风管
    10.jpg
    11.jpg

    抹灰后的顶板 吊挂的毛细管席
    12.jpg
    13.jpg

    2.毛细管系统在星级宾馆中央空调的应用
      •某五星级宾馆地板辐射供热
    14.jpg
    15.jpg

    某五星宾馆辐射制冷
      吊顶龙骨
    16.jpg
    毛细管主管道
    17.jpg
    3. 毛细管系统在住宅区中央空调的应用
      •毛细管系统安装使用灵活、用费低;
      •室内无运行噪音、震动干扰;无明显吹风感;
      •冷热辐射传热方式,舒适感最好,适合住宅空调;
      •户内系统为闭式循环,维修不影响整个运行。
      •占用空间小,便于房间布置,是住宅区中央空调的理想选择。

      4.毛细管系统在别墅空调的应用
      •毛细管系统安装使用灵活,运行费用低;室内无噪音、震动干扰;无明显吹风感;水环式系统可以利用附近水源和地源,进一步降低运行费用。
      •水环式系统是别墅区中央空调的理想选择。

      毛细管在别墅空调的应用
      某别墅建筑面积287m2,空调系统为“土壤热泵+独立新风式辐射供冷供热空调末端系统”。选用1台型号HLRSWD14FRB际高土壤热泵机组作为冷热源:制冷量14Kw,制热量14Kw。机组自带热回收新风系统,新风量300m3/h,新风带有自动除湿系统和中效过滤装置。

      七毛细管的冷热源
      •1 冷水机组+燃气锅炉
      •2 地源热泵
      毛细管作为末端装置可与各种高效冷热源配套使用。与土壤源热泵配套,更能在供冷初期不开启热泵机组,直接利用地下换热器直供,能耗降至最低。
      毛细管的冷热源
      •毛细管与地热源结合的好处:
      •1.可代替冷却塔和锅炉,只需地源热泵运行(如允许打井,可省掉地源热泵,仅需循环泵运行);
      •2.运行能耗和运行费用更省;
      •3.对环境保护更有利。
    18.jpg
    八 毛细管的安装
      1.吊顶抹灰安装
    19.jpg
    20.jpg
    21.jpg
    2.墙面抹灰安装
    22.jpg
    23.jpg
    3.石膏板吊顶模块
    24.jpg
    25.jpg
    26.jpg
    27.jpg

    4.金属吊顶模块
    28.jpg
    29.jpg
    30.jpg
    31.jpg






    2013-03-22 16:04:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(100条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店暖通设计常见问题,欢迎补充!

《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温 度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12 ℃,显然是不妥当的。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10