空气能热泵热水器,分体式内盘管长度如何计算?
空气能热泵热水器,分体式内盘管长度如何计算?
小弟刚进入这个行业,请教各位高手,现在多行业都在用SUS316L为内盘管首选,我用1匹的外机,水箱150L,那么内盘管长度需要多少呢?请指教!
发布于
2013-03-20 14:07:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(2 )
co1497713220418
用25米就可以了,这个长度是经过我们实验室测试和长期实用综合得出来的数据,并不是越多越好,多了一个是增加成本,且没有实际提高效率,当然短了就更不行了,能效会大大降低。
以上由天津固科节能科技有限公司提供数据。
2017-07-09 16:18:09
来自 PC
评论
举报
zk00100
30米 。