土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这样的KYN28A-12隔离柜怎么做?
123456.jpg
PT兼隔离柜,设计院非要将PT连到母线侧。请大家讨论这样的柜子是否能做?
欢迎说明,上图,详细介绍自己的意见。

123456.jpg

全部回答(17 )

  • mr_chen188
    大家对结构好牛逼啊 学习了
    2014-07-20 19:54:20 来自 PC 评论 举报
  • changming0809
    这个见过,我们公司原来就做过
    2014-05-10 20:52:10 来自 PC 评论 举报
  • mr_chen188
    好做的方案,只是这样的设计院实在无语
    2014-02-06 21:11:06 来自 PC 评论 举报
  • kyn61a
    直接分两台
    2013-11-16 10:15:16 来自 PC 评论 举报
  • sinan945
    首先考虑方案的用途,对楼主图纸而言,我是不明白联络柜加个PT是干什么的,不要设计院不动大脑的画图,我们就一味去考虑怎么把图纸变为现实。最好问下设计院,如果设计院执意要这么搞,也就是上隔离手下车,下PT手车,因为在现实的中国,技术在行政面前,吊毛不是。
    2013-05-27 20:39:27 来自 PC 评论 举报