土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某教学楼管道图,建成至今差不多10年了

某教学楼管道图,建成至今差不多10年了

发布于:2013-03-18 12:41:18 来自:给排水工程/建筑给排水 45 4501 [复制转发]
本帖最后由 cbs6307 于 2013-3-18 12:46 编辑

某教学楼管道图,建成至今差不多10年了。图片包括屋顶水箱(进水管、出水管、接出来的消防管,消防水泵),屋面通气管,屋顶试验消火栓、楼层消火栓箱,灭火器,厕所小便器。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(45)

只看楼主 我来说两句
  • 青春年少
    青春年少 沙发
    wi45687 发表于 2013-4-7 09:05 小便器和洗手盆排水管都没做存水弯是这样的,该教学楼不是同层排水,其存水弯设置在下一层楼板下。
    2013-04-07 13:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • 青春年少
    青春年少 板凳
    www.xayfnd.com 发表于 2013-4-4 15:09 哪三个管应该是出口。第一幅图才是出水管,第二幅图是进水管
    2013-04-04 23:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • 青春年少
    青春年少 地板
    各位,不好意思是小弟我搞错了,第一张图应该是三根出水管,三根出水管做成伸顶管作用,通气保证水能够顺利流出,就不用做通气管;三根出水管做成伸顶管加纱网的作用:防止异物(如小鸟、石头、树叶等)进入堵塞管道。第二张图片应该是三根进水管。因为进水管的进水位置要比出水管出水位置高,从图片可以看出来。:)
    2013-03-25 23:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • 青春年少
    zhenghongjun08 发表于 2013-3-25 09:47 看看大家的讨论,学了不少东西:handshake
    2013-03-25 11:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • 青春年少
    xinpengyou 发表于 2013-3-22 09:50 不规范安装如何通过了消防检查啊?10年内应该有消防设施检查滴!这个就不清楚了
    2013-03-22 16:50:22

    回复 举报
    赞同0