控制线是19根吗?(一用一备)
控制线是19根吗?(一用一备)
报警控制器直接启泵的控制线是19根吗?(一用一备)
启泵.停泵.启泵信号.停泵信号.故障,还有..请教
发布于
2004-11-10 20:24:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
风雨3600
感谢各位.
火灾自动报警安装图集中水泵(一用一备) 全压起动控制都是14根,我看的图都是
19根,我是指到一用一备的消火栓泵(到一用一备的喷淋泵也是19根),
2004-11-16 20:34:16
来自 PC
评论
举报
yukanlee
单就以上要求,一台泵7芯足矣!启泵.停泵为3芯,启泵信号.停泵信号为2芯(具体情况也可能用3或4芯),故障信号为2芯。(如果泵运行和故障信号同时进入PLC之类,6芯就够!)
所以控制电缆建议采用10芯。
2004-11-15 16:41:15
来自 PC
评论
举报
ppsay
两台消防泵的直接控制线,不应掺杂信号反馈线,信号反馈线是由报警控制器编程模块所带的总线控制线缆一并取回的,直接控制线的电压等级与总线控制线的等级不同,应另外穿管,仅设启动和停止,四芯一台泵即可!
2004-11-12 10:51:12
来自 PC
评论
举报
fmyzds
应该是这样的,消防泵房应至少有两台消防泵和两台喷淋泵。而每组泵分别需要启泵、停泵控制(4芯),每台泵至少需要一个反馈给控制室的运行/停止信号(2芯),这样算下来至少应该需要16芯线。另外,如果消防泵房距离控制室较远,而消防泵房内还需设一部消防电话,那加起来从消防泵房到控制室至少需要18芯线。一般控制电缆设计时应有几芯的余量。
2004-11-12 09:15:12
来自 PC
评论
举报
笑笑生
肯定不是19根,呵呵!
2004-11-12 08:21:12
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
风雨3600
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
127
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.64 万条内容 · 156 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
