各位同仁:
对于消防水池底板出现比较长的贯穿裂缝?请问大家有些什么比较成熟有限的补救措施。
以及贯穿裂缝的产生,除了设计方面,施工方面有什么方面能够造成贯穿裂缝~~~~~~

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • zmc258
    zmc258 沙发
    像出现贯穿裂缝一般来说都是施工出了问题,处理办法比较成熟的是采用环氧树脂高压注浆。
    2013-06-05 16:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • 菩提莲花
    菩提莲花 板凳
    消防水池混凝土底板厚度未说明。水池底板必须满足300厚,才能进行对穿混凝土裂缝修补,技术采用注浆工艺,可以补救,注浆完成后,裂缝处采用聚乙烯丙纶防水布粘贴300宽,再粉刷1:2水泥砂浆面层。
    2013-06-05 16:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 地板
    juan520025 发表于 2013-3-7 14:57 同意你的说法,假如不影响结构安全性,有什么好的补救方法~~~最好是找一个专业公司来处理,他们的技术和经验要高于一般施工单位。价格吗,也一定会高一点。
    2013-03-07 15:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • juan520025
    juan520025 4楼
    dbjlsxz 发表于 2013-3-7 14:53 个人认为,首先应该判明产生裂缝的原因,之后才是具体处理的方案。原因不明,处理是不会有好效果的。同意你的说法,假如不影响结构安全性,有什么好的补救方法~~~
    2013-03-07 14:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 5楼
    个人认为,首先应该判明产生裂缝的原因,之后才是具体处理的方案。原因不明,处理是不会有好效果的。