土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问下,10KV微机怎么设置出厂参数,就是在装配好后的KYN28A,微机出厂调试需要设...

全部回答(31 )

  • 淮岸听风
    dev1227ht 发表于 2013-3-7 19:17 非常感谢您能回答.如果是变压器出线,是不是只需要试验下速断和电流表,还有微机上的分合,和就地与远方吗 …变压器出线,还有开关量输入到保护装置中,这个开关量也要做试验,比如干变中的温度保护,油变的瓦斯保护。
    2013-04-28 16:33:28 来自 PC 评论 举报
  • dev1227ht
    fanerjia 发表于 2013-3-22 08:27 其实微机现在对于成套厂来讲,跟仪表一样普遍了,微机到手之后,根据系统要求的互感器变比设定比1或者比5, …非常感谢你的回答,谢谢!
    2013-03-26 18:24:26 来自 PC 评论 举报
  • 国电南自
    其实微机现在对于成套厂来讲,跟仪表一样普遍了,微机到手之后,根据系统要求的互感器变比设定比1或者比5,目前电网用户互感器比例为5的居多,少量化工用户的变比为1,然后进入微机的传动实验,进行操作,一项一项的来,做完所需功能的调试即可出厂,设备到现场之后,当地电业局或甲方会根据现场运行情况来设定整定值,然后在微机中输入相应整定值即可。在此,不建议成套厂家自己核算整定值,即使专业的微机厂家,也不会出整定值表,出了参考值之后,记得备注(以上数值仅供参考,请根据现场运行情况酌情调整)呵呵
    2013-03-22 08:27:22 来自 PC 评论 举报
  • dev1227ht
    zyz8438 发表于 2013-3-16 08:58 DI就是数字量(开关量输入)。非常感谢版主哦!:)
    2013-03-16 19:20:16 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    DI就是数字量(开关量输入)。
    2013-03-16 08:58:16 来自 PC 评论 举报