zsphn6666
沙发
合变压器时变压器高压侧有励磁涌流,含有谐波成分,主要以二次谐波为主,和变压器低压侧没有什么关系。
2013-03-26 11:00:26
赞同0
-
酉雪
板凳
你想问高压侧短路时,低压侧是否会反送电至高压侧。如果你的低压侧也连接的发电机或其它电源设备,这时低压侧也会有短路电流。这跟励磁涌流和二次谐波没有关系。
2013-03-16 10:49:16