土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于两根电缆并联使用时载流量的计算

关于两根电缆并联使用时载流量的计算

发布于:2013-03-05 13:29:05 来自:电气工程/供配电技术 68 112858 [复制转发]
在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。

全部回复(68)

只看楼主 我来说两句
  • cwg1203
    cwg1203 沙发

    找到这里来了,根据各位的说法也研究了下,目前看到有两个地方有明确的说法。

    1、GB 50054-2011《低压配电设计规范》6.3.7多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:巴拉巴拉。。。。

    2、04DX101-1 《建筑电气常用数据》P32页的说明:单芯电缆并列系数取0.8;多芯缆并列系数取0.9。这个并列系数应该就是各位说到了双拼系数了。

    所以说,从设计的可靠性来讲,乘以个并列系数也无可厚非,但是从遵循规范的角度来讲,不乘并列系数也没毛病。

    这个仅仅说得是并列系数这个概念,至于本身的持续载流量还是要按照相关的敷设方式、路径等去考虑计算了。

    2020-03-17 16:18:17

    回复 举报
    赞同3
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    国家标准《低压配电设计规范》 GB50054-2011第6.3.7条也有明确规定:
    “ 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其
    线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之
    和计,且应符合下列规定:
    1 号体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
    2 线路全长内无分支线路引出;
    3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等
    。”
    2013-03-12 17:22:12

    回复 举报
    赞同1
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 地板
    根据《民用建筑电气设计规范》第7.6.5-3条规定:
    “对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,其线路的允许持续载流量(Iz )应为每根并联导体的允许持续载流量之和,并应符合下列规定:
    1) 导体的材质、截面、长度和敷设方式均应相同
    2)线路全长内应无分支线路引出。”
    在住宅小区外线设计时,两根电缆并联的情况并不鲜见,但要求两根电缆规格型号长度完全相同,接头要可靠。
    2013-03-12 17:10:12

    回复 举报
    赞同1
  • waje
    waje 4楼
    本人在设计中做法是按3×95+2×50载流量x2x双拼系数,双拼系数至今我只在建筑电气常用数据04DX101-1一书中见过一个参考值是0.9,P32页表后说明;然后再考虑敷设条件的降容系数,就是《电力工程电缆设计规范》的附录了,或者配电手册上也有
    2013-03-07 15:55:07

    回复 举报
    赞同1
  • lucaslu
    lucaslu 5楼
    同问,我一般*2*系数
    2021-08-25 08:37:25

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(68条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1636 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

草坪灯,埋地灯TT接地如何做?

1.每个灯分别PE线接至人工接地极(这样的话PE线太浪费了还不如用TN-C-S或TN-S)。)2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。3.每个灯单独打接地极(接地极是不是用点多,一个回路60个灯)。请问草坪灯,埋地灯接地如何做?2.这个做法还是不是TT接地?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10