麦克维尔螺杆机组节流装置改进留给维修人员的思考

发布于:2013-02-28 17:36:28 来自:暖通空调/制冷技术 50 20862 [复制转发]
本帖最后由 jun2006 于 2013-6-13 17:42 编辑

麦克维尔螺杆机组节流装置改进留给维修人员的思考?
维修实例:
某五星级大酒店
机型:WMD390.2
故障:机组无法启动,一致以来机组制冷效果差,说明:自安装以来与同台机组对比的结果。该机房只有厂家技术人员
可以进出,其他技术人员未经许可是不行的。
接修状态:机组无法启动。
维修思路:1、先确定制冷系统的冷媒量和油量 ,发现机组的实际冷媒量多了80公斤左右,油量则正常,按照机组铭牌
标定量加注冷媒和油,也更换冷媒滤芯、油滤。检查各电磁阀的开关状态及所有的截止阀。
2、电控系统使用的西门子模块CPU226,显示模块TP7,重新插接各模块接插件。通电热油,测试压缩机20秒
压缩机试运行正常。
运行调试:1、机组在运行时,发现电子膨胀阀有滞后打开现象,调节液位控制参数均无法满足双压缩机启动时低压保
护故障,调节低压设定报警参数至最低值250KPa,也是一样。
2、拆卸电子膨胀阀检查电控调节头,发现内部结构与普通中央空调风机盘管的二通阀类似,也就是压低中间
金属柱时打开阀门,即通过介质的流量。因实际开机电子膨胀阀开度差值不是很多,故在调节头 内垫了一个
壹角的硬币,约厚1mm
,再次开机试运行。这时第二个压缩机启动时,低压再也不会报警了,其
实就是把电子膨胀阀的虚位消除了,使原来驱动流量变大一点。
机组特点:可以手动测试各电磁阀、加减载电磁阀、压缩机试运行3秒和20秒
注意事项:检修时,加减栽电磁阀测试次数最少要10次以上,中间不能有任何一次电压值低于110V,否则的话,机组运行减载
停机时会报警减载失败,这时最好是拆CPU226内的输入输出板换掉内部的继电器一次测底解决
(拆卸时要做防静电处理),输入输出板见附图。
总结:该机组问题很多,经过维修处理,机组制冷效果非常好,接近与同台机组制冷效果,客户很满意。写出整个维修过程主要是与同行共同探讨该机型维修时大家是怎么处理的, 厂家节流装置改进了,也就是这种机型也可以不用调节头(听说要1万多,且缺货),在车床加工店加工个固定头不就行吗?让原来调节头空转吧!!!
欢迎大家致电本人邓工:13826453539 ,也可QQ:565978306留言。

冷水机组维修技术交流群:307461020,学无止境,欢迎同行高手加入。

WMD.jpg


PFS.jpg


20121209_124507.jpg


20130103_153657.jpg


20121215_143423.jpg


20121208_151242.jpg


20121219_164520.jpg

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • 夜巡妖吻
    夜巡妖吻 沙发
    :D学习了,楼主的意思是电子膨胀阀失步冷媒流量小导致制冷效果差?
    2015-04-10 10:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiezhengde
    xiezhengde 板凳
    楼主分析得很具体。谢谢分享
    2015-04-08 14:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • fanminnan
    fanminnan 地板
    这种电动膨胀阀都不使用了
    不过值得学习
    2015-03-07 12:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 4楼
    善于思考,发现问题,解决问题。非常不错,值得我们学习
    2015-01-23 22:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • ayrjn
    ayrjn 5楼
    WMD膨胀阀根据液位传感器设置液位来调节。默认液位30%冷凝器如果液位高于30%开阀低于后关阀。主要看蒸发器液位高低,蒸发器中上位有2跟回油管控制液位的高低主要是回油
    2014-12-24 14:50:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(50条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.46 万条内容 · 651 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吸收式制冷机组的制冷量都这么大吗?

发现国外有挺多客户在找吸收式制冷机组的,可惜我工厂没有做这种,于是就没了下文。 在我印象中吸收式制冷就是那个溴化锂制冷,百度一下才发现原来氨水也是其中一种。一开始我还以为制冷剂是溴化锂或者是氨,后来看仔细了原来制冷剂是水。同时也发现这吸收式的制冷机组普遍制冷量都做得比较大,所以小弟想问一下:1、吸收式制冷机组的制冷量都大吗?有没有小型的,100kW以下?2、如果没有小型的,那是为什么呢?

回帖成功

经验值 +10