土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 十万级洁净室设计方案怎么做?都来说说
我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。

全部回答(53 )

  • maomaomelr

    10万级的空调箱,如果是车间,如果做全新风的话属于浪费。

    2020-12-26 12:36:26 来自 PC 评论 举报
  • 新风过滤设备
    加个全自动超声波片新风过滤器就好了,耗能和耗材都很低。
    2019-01-23 11:14:23 来自 PC 评论 举报
  • as1215sc
    要不要全新风跟洁净级别没多大关系,主要是跟洁净室的使用功能和要求有关。
    2018-11-19 13:54:19 来自 PC 评论 举报
  • 新手上路呦
    不用全新风吧,可以看一下洁净厂房设计规范
    2018-11-18 20:49:18 来自 PC 评论 举报
  • benpao2015
    1、首先要确定一下月饼车间的生产工艺以及那个流程区域需要做十万级净化;
    2、一般情况月饼车间只是内包装区域需要做净化,其他区域非净化区,此区域月饼经过烘烤到冷却塔层温度已经降下来了,没必要全新风排走余热,又不是高温高湿场所,造成前期造价高后期运行成本高;
    3、建议采用一次回风系统就可以了,新风比具体还需要考虑车间的余热余湿以及补偿室内排风与正压值的要求等综合考虑;
    2017-11-26 13:58:26 来自 PC 评论 举报