电气工程
\
断路器
\
两路10KV电源进线一主一备运行方式,断路器如何实现机械和电气闭锁
两路10KV电源进线一主一备运行方式,断路器如何实现机械和电气闭锁
两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关
发布于
2013-02-28 16:03:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
晴天猪波
学习下,谢谢楼主
2016-07-26 11:06:26
来自 PC
评论
举报
123阿甘
高压二路进线互为备用,正常是不做机械联锁的,只做电气联锁就可以了。
2016-07-22 13:53:22
来自 PC
评论
举报
co1458259857929
1#合闸回路串2#开关闭点,如果2#开关抽出维修,二次插接头断开,1#开关将无法合闸,
2016-03-18 08:25:18
来自 PC
评论
举报
co1428925962787
yxq从零开始 发表于 2015-10-31 11:18 进线1合闸回路前面接上进线2断路器机构上的断路器辅助行程开关常闭点,同理进线2合闸回路上也接上进线1断路 …就是这样的,完全可以哦。或者加两锁一钥匙
2015-12-08 20:36:08
来自 PC
评论
举报
海浪8116
机械采用二锁一钥匙,电气联锁更简单了,用断路器的辅助触头互锁。