小弟做一工程为异形柱框架结构的,为了满足建筑空间的要求,在二层进行了30%的柱子转换。此结构被判断为异形柱转换层结构。想请问各位前辈,有什么量化的标准来判断抽柱多少就变味转换层结构了呢

图中红色填充的为转换柱。

1.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jerryyun
    jerryyun 沙发
    tianzhu 发表于 2013-2-27 19:09 红色柱下没有柱,可看作为异形柱规程的底部抽柱带转换层结构。但是个人认为抽柱的概念是下面需要形成大空间,大开间。本工程柱距本身不大,只是形成了转换而已。我个人认为不用严格按照抽柱转换层结构。
    2013-02-27 19:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • jerryyun
    jerryyun 板凳
    tianzhu 发表于 2013-2-27 15:22 规程要求转换层下部柱用矩形柱。另图下方连续三根全是梁上柱,似不妥。如果是转换层结构,就得按规程的规定,转换层下部的框架柱不应采用异形柱。怎么叛别此结构是否为异形柱转换层结构呢?