土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机超瞬态电抗饱和值和不饱和值

发电机超瞬态电抗饱和值和不饱和值

发布于:2013-02-17 13:40:17 来自:电气工程/继电保护 6 6709 [复制转发]
请教一下
1 什么是发电机超瞬态电抗 饱和值
2 什么是发电机超瞬态电抗不饱和值
3 计算短路电流时用饱和值 还是 不饱和值

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • lanwoniu83
    lanwoniu83 沙发

    短路计算用饱和值,DL/T 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定计算导则3.7.2发电机及调相机的正序阻抗可采用次暂态电抗Xd的饱和值。另外,ETAP中也核实了,也是用饱和值。

    2021-01-23 19:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    用饱和值算的,一般是在负载情况下的. 汽轮发电机值轴交轴参数一样,水轮机不同。
    2013-03-03 14:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • dsh_1314520
    dsh_1314520 地板
    搞不清楚什么是饱和值、什么是不饱和值。反正我都是用饱和值算的。一般发电机厂家提供的直流超瞬态电抗和横轴超瞬态电抗饱和值是一样的,Ud''。以上意见仅供参考。
    2013-03-01 22:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • 水轮发电机
    电机学书上查一下,就知道了
    2013-02-19 19:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • nihao2323
    nihao2323 5楼
    怎么没人帮忙,好几天了,从百度上没有搜到
    2013-02-19 12:39:19

    回复 举报
    赞同0