【网友观点】:
(我只是以你的问题和观点做个话题,请不要介意)



0.6LaE=0.6×37×8=178,所以,梁宽大于200,即是固结。(HRB400,C30,三级抗震)
板 固结要求.png (26.68 KB, 下载次数: 2)
3 天前 上传
点击文件名下载附件







【答网友】:
9.png
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
//www.tuffewiktor.com/thread-8613248-1-1.html


9.png

全部回复(139)

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    板的边支座按简支计算还是按固端计算,主要根据边梁与板的相对刚度来确定。这个问题不是一句二句话能说清楚的。
    但要明确的是一般的板钢筋锚固与结构抗震等级无关,均按非抗震锚固。既按Lab而不是按LaE计算。
    2013-04-03 21:58:03

    回复 举报
    赞同1
  • jiangtao32
    jiangtao32 板凳

    简支比较靠谱,

    2018-04-08 16:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • cering
    cering 地板
    这样的论坛很好
    感谢楼主
    2017-08-18 09:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • fzt4116
    fzt4116 4楼
    希望以后能多多看到此类的帖子
    2017-08-18 08:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • wk1344578
    wk1344578 5楼
    对,并不是说按照图集大样固结施工了,就可以算固结;而是刚度能满足固结,才按固结算,然后按图集的大样施工