土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题

6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题

发布于:2013-02-02 15:24:02 来自:电气工程/工业自动化 10 20055 [复制转发]
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!
6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • lz_chengyang
    lz_chengyang 沙发
    耐压本就是破坏性试验。直接上,容易坏元件。6kV 28kV 10kV 42kV 35kV 95kV
    2015-07-27 12:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • ycxququ
    ycxququ 板凳
    我个人觉得应该考虑柜内有无电流互感器,如果有就要降标准。。
    2015-05-09 22:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • 伟大的人生
    稍美 发表于 2013-2-2 15:28 应该不对吧,10KV打到42,35到95吧个人觉得,耐压本就是破坏性试验。。直接上,容易坏元件。。。10KV在3~4.2之间应该就没问题了
    2013-10-15 10:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • rengchu
    rengchu 4楼
    这个大多数靠经验我们一般按4-4.5倍来打耐压即6KV-24KV,10KV-40KV,35KV-140KV
    2013-03-04 22:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • 默石
    默石 5楼
    tiantian1638 发表于 2013-2-2 15:27 10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了这个要看情况。出厂耐压和安装后的耐压试验数据不一样的。 10KV 出厂 42 安装后是 35
    2013-02-25 17:14:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.85 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位大侠介绍一些电容式液位计的使用,最好有实例,谢谢

最近单位要更换新的液位计,选用电容式的,以前没接触过,主要是水箱补水用,能有些实例最好了。谢谢

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10