建筑结构
\
地下室设计
\
地下室外墙抗剪超限,该如何进行调整
地下室外墙抗剪超限,该如何进行调整
pkpm,36层剪力墙,地下两层,地下室外墙抗剪超限,加大墙厚仍无法满足,该如何进行调整?
新手,求高手……
发布于
2013-01-18 09:13:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
gaganan520
表示地下室外墙都是手算的,直接无视PKPM。