土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 泵房地下室墙体4.1米可以一次浇筑完毕吗?
地下室的剪力墙,算是框剪结构吧。有人说要留水平施工缝,然后加止水带。这样的话至少要分两次浇了。如果留施工缝,那先浇的需要养护多久再浇第二次?柱子也要留吗?
本人刚毕业不久,经验欠缺,希望高手指点。

全部回答(2 )

  • hogichen
    如果可以的话 ,最好一次浇置 ,但模板计算最好再检查以确定安全无虑

    如果设计者同意(剪力墙属结构体) ,配合市场上常常租借之模板 ,分二次浇置 ,

    须作适当的水平施工缝(美观 防水 结构强度) ,但柱子还是一次浇置 (钢筋搭接问题),

    再浇第二次的时间 ,看施工规范的允许拆模时间,新手入门,多问多看,加油
    2013-01-17 08:38:17 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    4.1米高的混凝土墙,为什么不能一次性浇筑?有什么道理?
    我做过比这高的混凝土墙都一次性的浇筑了。
    不要再问这样的问题了,让人笑话。
    2013-01-16 11:06:16 来自 PC 评论 举报