土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 再谈工业废水处理中砂滤池的设计

再谈工业废水处理中砂滤池的设计

发布于:2007-08-29 09:37:29 来自:环保工程/水处理 4 1980 [复制转发]
目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。
砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。

一下是引用给排水论坛上的相关讨论
http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm
普通快滤池设计数据
1. 滤池总面积和格数和布置
2. 普通快滤池其他设计数据
1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m;
2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m;
3) 过滤周期为12-24h;
4) 滤池总高度一般在3.20-3.60m范围内;
5) 进水管流速0.8-1.2m/s;
6) 出水管流速1.0-1.5m/s;
7) 冲洗水管流速2.0-2.5m/s;
8) 排水管流速1.0-1.5m/s。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • tianlei810209
    tianlei810209 沙发
    哈哈,这么小的水量没有必要再做土建的池子,直接买个压力式的过滤器就好了!
    后者一般的公司自己都会做!
    2007-08-30 13:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • quanquan123
    quanquan123 板凳
    楼主你不是说滤料高度在1200MM吗??确实有点高...
    2007-08-30 12:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • fylzhy
    fylzhy 地板
    下面还有500mm的空隙呀!滤料层高度在700mm还高,希望大家分析的详细一点。
    2007-08-29 16:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • jjie1102
    jjie1102 4楼
    滤料高度太高了,不符合
    2007-08-29 16:00:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

40.91 万条内容 · 1090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计参数确定 各位大虾帮帮忙

人造革废水,进水COD 2000,BOD 800,NH4+-NH3 60,水量 150t/d运用水解酸化+接触氧化,求设计参数。

请选择删除原因