土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 仅仅作为防雷引下线的接地极需要用接地线连成环形的吗?
工程是木制结构的房屋,应该是已经完工了,现在气象局要求要设计防雷。
如果仅仅作为防雷引下线的接地极需要用接地线连成环形的吗?
是必须连成环形吗?由于有些建筑物旁边就是湖泊,没地方埋接地线,连不成环形!!!!!!!


求各位前辈教导啊啊啊

全部回答(4 )

  • zhaochunlei190
    没地方埋接地线那一侧可以明敷吧?两头加个接地极,怎么样?
    2014-04-29 09:36:29 来自 PC 评论 举报
  • 踏雪
    接地体没有要求非要做成环形啊
    2013-01-22 08:50:22 来自 PC 评论 举报
  • 黑铁匠
    环形有均压分流的作用,
    你不是用基础做接地极吗,基础本身就是环形的吧
    另外建筑物在湖泊旁边更容易遭雷击,所以做比较好
    2013-01-17 04:10:17 来自 PC 评论 举报