等电位联结安装02D501-2矛盾的地方

发布于:2004-11-08 14:56:08 来自:电气工程/防雷减灾 43 6785 [复制转发]
02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连
02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!
我认为应该按第16页中的做法做!

全部回复(43)

只看楼主 我来说两句
  • hnlb_wkw
    hnlb_wkw 沙发

    呵呵,上楼所说的有不同意见:只是个人理解的观点为同罢了,标准规范是没错的!
    2007-06-07 11:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • 肖元
    肖元 板凳

    “浴室内有PE线”这条PE线与“浴室外的PE线”一般都是共用接地PE母排的..那就是一条线!!这种说法自相矛盾..
    2007-06-06 19:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • nh000518
    nh000518 地板
    我认为应该按第16页中的做法做
    2007-03-11 22:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    同意9楼,顶
    2007-02-23 16:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • 土木粉
    土木粉 5楼
    02D501-2 P8 左下角 -----关于浴室的局部等电位联结
    如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连.

    谢谢您的细心解答,学习了好多东西,谢谢你了!
    2007-02-22 23:36:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(43条)