小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。
因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?

全部回答(23 )

  • wang171468177

    为了安全用电,还是建议楼主更换电缆吧。

    2020-08-26 20:37:26 来自 PC 评论 举报
  • lhsdy

    不同意北方郡说法,在TN-C系统中pen线是要重复接地的,我认为N线变为B线可以

    2020-08-25 13:53:25 来自 PC 评论 举报
  • 电气书生
    支出应急可以,长久还是算了吧
    2013-11-13 23:41:13 来自 PC 评论 举报
  • 踏雪
    建筑物地与箱变地为一个接地系统的话

    把原来的B线,变为NPE线,把原来的NPE线变为B相

    可以在进户处NPE重复接地
    2013-01-16 12:19:16 来自 PC 评论 举报
  • 炉火
    这样做是很危险的啊!!建议更换电缆!
    2013-01-15 16:18:15 来自 PC 评论 举报