土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请大家讨论:多层框架结构,地下室顶板错层,能否做嵌固端?

请大家讨论:多层框架结构,地下室顶板错层,能否做嵌固端?

发布于:2013-01-13 10:27:13 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请大家讨论:多层框架结构,一层地下室,地下室周边有与顶板相连的外墙,只是上部建筑以外的地下室顶板有一面或两面的顶板降低1500mm,也就是室内与室外的地下室顶板形成了错层,错层高度1500mm,超过了地下室梁高,这样情况下,地下室的顶板还能做为嵌固端吗?
另:室外的地下室顶板厚度大家是按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚,还是仅按结构承力计算需要的板厚(一般取180-200mm厚已满足)?

[ 本帖最后由 changyx 于 2013-1-13 10:55 编辑 ]

5.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • changyx
    changyx 沙发
    地下室的刚度大于一层的2倍,但是这个楼很长,大概70多m,中间没有墙,正负0楼板宽度(不包括室外的地下室降板处)只有16m,只有70多米的两端有地下室外墙,降板的这面只通过错层处梁和降板与该侧的地下室外墙相连,个人认为正负0板不能做嵌固端,大家以为如何?
    2013-01-15 19:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • changyx
    changyx 板凳
    地下室顶板应该算是不连续的
    2013-01-14 21:13:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地下车库普通楼板,非嵌固筏板防水底板,配筋是否需要双层双向?

如题,谢谢高手指导!

回帖成功

经验值 +10