阅读下一篇
各位大侠:我算了一个钢结构格构柱,内力N=150KN,M=60KNM,用三肢钢管(三角形布置),左边D114X4,右边2个D70X3.5,相距400,左右相距500,柱高6米,计算长度12米,算下来强度,稳定均满足,不知是否正确,请各位验算指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
我用3D3S算过这种结构好多次,应该可以的,看你释放是否正确,还有就是不要算柱,只对梁进行计算
回复 举报
回复 举报