土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水泵是否匹配请教大侠们!
我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。

全部回答(8 )

  • tianhejisi
    两台泵改一台了各位都觉得没问题?
    一般这种情况都是两用一备的啊
    2013-05-09 21:33:09 来自 PC 评论 举报
  • 石头
    路过学习!:victory::victory:
    2013-04-29 22:04:29 来自 PC 评论 举报
  • lyj999999999
    流量54立方米每小时,扬程可以。
    2013-04-28 10:45:28 来自 PC 评论 举报
  • aibobo104
    首先搞清楚弃用内置泵的原因是什么?流量原因还是扬程原因,还是有其他原因?
    如果按照正常的情况下,弃用的内置泵可以直接外置使用,
    我估计是扬程问题,你说的扬程要求28米是施工方提出的要求还是原来内置泵的扬程?
    根据本工程最好是重新做下水力计算和负荷核算,找到换泵的直接原因才能确定最佳的水泵,想当于重新做了次设计。
    2013-02-28 00:10:28 来自 PC 评论 举报
  • lhy594607
    按照淡淡流量和扬程来看,应该够了。
    2013-01-24 09:24:24 来自 PC 评论 举报