水泵是否匹配请教大侠们!
水泵是否匹配请教大侠们!
我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。
发布于
2013-01-08 12:42:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
tianhejisi
两台泵改一台了各位都觉得没问题?
一般这种情况都是两用一备的啊
2013-05-09 21:33:09
来自 PC
评论
举报
石头
路过学习!:victory::victory:
2013-04-29 22:04:29
来自 PC
评论
举报
lyj999999999
流量54立方米每小时,扬程可以。
2013-04-28 10:45:28
来自 PC
评论
举报
aibobo104
首先搞清楚弃用内置泵的原因是什么?流量原因还是扬程原因,还是有其他原因?
如果按照正常的情况下,弃用的内置泵可以直接外置使用,
我估计是扬程问题,你说的扬程要求28米是施工方提出的要求还是原来内置泵的扬程?
根据本工程最好是重新做下水力计算和负荷核算,找到换泵的直接原因才能确定最佳的水泵,想当于重新做了次设计。