建筑设计
\
建筑资料
\
这剪刀楼梯间及前室有问题吗?
这剪刀楼梯间及前室有问题吗?
单元式住宅!总感觉前室有问题!
发布于
2013-01-07 17:19:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(42 )
yidixiaorong
学习了!想请教,防烟前室只需要从楼梯间送风吗?前室不需要再设风井,是这样吗?
2015-01-05 11:49:05
来自 PC
评论
举报
xin13467612671
同意楼上的说法,前室套一起还不如不要
2013-01-24 22:09:24
来自 PC
评论
举报
豆爸玉
可以考虑把其中一个楼梯间的疏散门改到风井的位置,这样好歹两边疏散不是同一个通道,即使其中一个门堵了,另外一个还可以用。比现在稍微好一点,如果不换核心筒的话,就建议改门的位置。
2013-01-24 15:16:24
来自 PC
评论
举报
豆爸玉
这样的前室设置,其实问题很大,消防肯定过不了。因为虽然表面看上去好像是剪刀梯,两个疏散出口,但是一旦核心筒最外面这道门出问题,比如由于火、烟等原因无法开启,那么整个楼梯间就是废的,想跑都没处跑!
2013-01-24 15:12:24
来自 PC
评论
举报
豆爸玉
这样的前室设置,其实问题很大,消防肯定过不了。因为虽然表面看上去好像是剪刀梯,两个疏散出口,但是一旦核心筒最外面这道门出问题,比如由于火、烟等原因无法开启,那么整个楼梯间就是废的,想跑都没处跑!