  • chendaoshen123
    规范上说 同一截面的焊接接头 不能超过50% 这违反规范 钢筋好象不同心 这个看的不清楚
    2008-02-20 20:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • zyc0819
    zyc0819 板凳
    接头的位置没有问题,没有超过50%(柱子)。接头距离板的标高太低就是在现浇板内,因为101图集上也没有具体给出说明,距离现浇板多少是合适的,但是绝对不允许在现浇梁板柱的节点上。所以只有这一个大问题。
    2008-02-19 20:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • my78770
    my78770 地板
    不同直径可以对接啊,电渣压力焊对接也当然可以,主要问题是接头没有效的错落开,错落高低距离也是有要求的,按照图片上看,街头出模板高度绝对太低了
    2008-02-16 10:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangyinchao0909
    不同直径可以对接,不过最好不要超过两级,如16和20
    其他的G101上都有,建议看一下陈教授作答的G101问题汇编
    2008-01-16 22:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • cjzytjj
    cjzytjj 5楼
    电渣压力焊异径焊接是可以的,不应相差二个级别
    2007-12-16 12:50:16