土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于灌注桩的超灌高度疑问

关于灌注桩的超灌高度疑问

发布于:2012-12-29 11:17:29 来自:施工技术/建筑施工 10 59489 [复制转发]
请教大家,在泥浆护壁灌注桩施工中,图纸上有一个超灌高度,我查资料显示超灌高度主要是满足桩头处砼的强度,但是我们的楼房有2层的地下室,当挖桩头的时候,地下室的桩长那部分都会挖出来破掉的,那这样超灌高度还有什么意义呢?不知道我的理解是不是正确?请教大家

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • fcl165051167
    fcl165051167 沙发
    超灌注高度一般图纸上没有,只会给你充盈系数 一般灌注桩承包给专业做桩基础的单位,他们系数高了混凝土要扣钱的,所以一般施工基础的单位都会控制系数,尤其是干作业成孔系数相对比较大。而超灌高度是可以算在系数以内的,这样系数小了扣钱也就少了
    2013-01-18 10:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • caibo19880207
    caibo19880207 板凳

    这下有长见识了
    2013-01-17 20:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • myj126
    myj126 地板
    超灌是指在设计桩顶标高上加浇的高度,如桩顶设计标高为-10,设计超灌量1.0m,那浇砼时就应浇到-9.0的高度了。如你有两层地下室,桩顶标高自然也较低了,浇到地面只能自己埋单了。

    [ 本帖最后由 myj126 于 2013-1-15 16:48 编辑 ]
    2013-01-15 16:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • zs114
    zs114 4楼
    灌注桩超灌一般图纸不会说明吧 ,超灌的原因是保证桩顶破桩后桩顶的砼强度达到设计要求,一般都是超高灌注50cm,能保证钢筋被保护住,而且凿除桩头后,桩身的质量能够得到保证。
    2013-01-07 11:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • fjx373886985
    同意楼上说的
    2013-01-05 19:34:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.3 万条内容 · 1319 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震框架柱加密区长度和非连接区长度

请问下抗震框架柱箍筋加密区长度是不是和非连接区的长度是一样的?(不包括绑扎搭接的箍筋加密)嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Hn/3,非嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Max(Hn/6,Hc,500)*2+梁高???这样理解是不是正确的?抗震框架柱。请各位大师指教!

回帖成功

经验值 +10