土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 排气温度不高的问题

排气温度不高的问题

发布于:2012-12-28 20:29:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
膨胀阀的过热度设点设高了,阀全关死 ,设低了,全开启100%,设中间,还就是不稳定,排气压力一直在四五十度,怎么能使排温升上去啊,求高手指点啊~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • q1433370615
    q1433370615 沙发
    压缩机是全新的吗
    2013-07-28 22:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • h2oweijianwen
    h2oweijianwen 板凳
    可能是你的冷媒加的过多导致排气温度上不来。也可能是你的膨胀阀调的不合适,仅供参考
    2012-12-31 13:48:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装地暖的注意事项

长沙泓邦供暖设备有限公司是湖南省内采暖行业的领军企业,是家庭采暖—高品质的倡导者;公司于2000年成立至今有十二年的历史,是湖南省暖通行业最早入行,发展快速,最具有代表性的专业采暖企业;也是湖南省最早、唯一的阿里斯顿总代理商;12年,我们积累经验,用心服务;12年,责任担当,口啤相传,成就泓邦供暖的运行之路。下面由长沙最专业的采暖公司泓邦供暖为您一一介绍老房子采暖的注意事项。(1) 、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过 60℃ ,供热系统的工作压力不得超过 0.8Mpa 。

回帖成功

经验值 +10