土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麻烦高手看看KZ-8在这都有什么作用

麻烦高手看看KZ-8在这都有什么作用

发布于:2012-12-26 22:26:26 来自:电气工程/供配电技术 7 1052 [复制转发]
大家帮忙看下-KZ-8在这都有什么作用

20121226122.jpg

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    没看出什么道道来,是多功能仪表带开关量输入的,KZ-8应该是扩展开关量输入模块
    2012-12-27 16:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • pluliang
    pluliang 板凳
    KZ-8是开入量采集与通信模块,主要采集开关量信息,并通过RS485通信口上传至后台机或通讯管理机处理。可能是PM的采集开入量点数不够,用KZ-8来补充的。从图上看不出来有其他什么用处,也没有开出点,所以应该没有其他用途。
    2012-12-27 16:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • j15200359319
    j15200359319 地板
    -KZ-8除了监测好有啥作用,麻烦大家说明确点
    2012-12-27 15:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • j15200359319
    那我再问你,他为什么不直接采集,就跟上边一样, 还非得加个-KZ-8了?
    2012-12-27 10:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 5楼
    -KZ-8是开入量采集与通信模块,主要采集开关量信息,并通过RS485通信口上传至后台机处理。
    2012-12-27 09:39:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】现在有个学校住宿楼的设计,晚上断电怎么断的问题

现在有个学校住宿楼的设计,设了个总箱,分出去层箱和其他箱子,现在问题出来了。到了晚上断电怎么断的问题?是直接断总箱的层箱电源?还是值班人员断电时跑到每层层箱去断?该校又不想用智能控制,现在好悲剧啊。求指导,谢谢了。